INGRESO DATOS ALCANTARILLA

Gonzalo García-Alén
14/05/2024 22:26:00
INGRESO DATOS ALCANTARILLA
Hola Fabián,

La cota y/o valor de elvación que se debe efinir en la coordenada Z hace referencia al punto más bajo de la circunferencia (cota en la que se apoya la alcantarilla), no al centro de la misma. Quizás me explico mejor con un dibujo:



La verdad es que no estoy seguro si en la versión 2.6 IberPlus ya incluía el cálculo de Culverts. Lo puedes comprobar tú mismo calculando con y sin Iberplus, y comprobando que la alcantarilla funciona igual con ambos ejecutables. Te recomiendo que actualices tu modelo a la última versión disponible, actualmente la 3.3.1. Después de la versión 2.6 se realizó alguna corrección en el cálculo de los culverts.

Un saludo,
Gonzalo García-Alén

 INGRESO DATOS ALCANTARILLA   Fabián Yara Amaya 14/05/2024 19:15
 INGRESO DATOS ALCANTARILLA   Gonzalo García-Alén 14/05/2024 22:26